Добрый день!
Если тема все еще актуальна, расскажу свой опыт поиска течи в аналогичной ситуации.
Вводные:
Своя газовая котельная (6 котлов, 2 цирк. насоса)
Ручная подпитка из системы ХВС.
Два здания, типовые детские сады, в о дном двутрубная, в другом - однотрубная СО.
Ситуация:
Падает давление в системе на 0,5кгс\см2 в сутки.
Постоянный долив, перерасход газа и т.п.
Предпринятые шаги:
Установили в каком из зданий течь путем отсечения по очереди в теплопункте.
Течь в более старом, кирпичном здании, без подвала. Трубы (лежаки Ду50) в каналах, кое-где каналы засыпаны. Задвижек стояков нет\срезаны\ В некотрых группах "дорогие полы" и вскрытие оч. проблематично.
Облазили все доступные каналы с фонарем, результат - 0.
Пригласили спецов, кот-е предложили ставить запорную арматуру на каждый корпус, на каждую ветвь, и т.д., дабы сузить площадь вскрытия.
Согласились. И тут же жестоко обломались, т.к. "спец" лихо резанул лежак в коридоре (Д50) до того как понял что это нержавейка, и варить её сейчас нечем. Ситуация, как вы понимаете, веселая. Ноябрь-декабрь 2006 года, холодно, а система не герметична. Срочно ночью нашли аргоновую сварку и вернули все в зад.
Пригласили спецов из местной энергоцентрали. Пришли. Сказали что есть прибор для поиска. Но он не работает

Ушли.
Следующие Специалисты решили нашу проблему гениально просто!
Суть:Вечер. Тихо. Выключаем цирк. насосы, отсекаем ХВС, ГВС в здании, также выключаем гудящие ДРЛ и прочие источники шума.
Берем обычный медицинский стетоскоп и вперед, по стоякам 1-го этажа. Течь слышно!
Вскрываем пол,- ура! Свищ на 1\2 отводе от лежака под полом. 20 минут сварки и система герметична.
Такой же методой в этом году самолично нашел аналогичную течь в другом корпусе.
Желаю удачи!
Дети - это наше все.
П.С. сам программист тоже